flovent normalfördelning (standard deviation)

Här diskuteras CFD-program använda i byggbranschen (ex. Flovent, Fluent)

flovent normalfördelning (standard deviation)

Inläggav Jonas » tor 22 apr 2010, 23:44

När man gör simuleringar för tex kylbehovsberäkningar i flovent är det ofta svårt att klara hålla en temperatur i hela vistelsezonen. Det finns alltid områden med övertemperaturer runt värmealstrande föremål och runt personer. Dessa övertemperaturer är väldigt svåra att hålla nere och kommer i verkligen förmodligen inte att inverka speciellt mycket på den termiska komforten. Över personer blir det tex värmeplymer som inte kommer påverka personens komfort då dess relativatemperatur i förhållande till rumstemperaturen alltid kommer öka med lägre rumstemperatur.

för att komma ifrån lokalt höga temperaturer när man dimensierar borde man kunna använda sig av medeltemperaturen +2 st standardavikelser för att få en temperatur som bara överstigs med 2,2% av cellerna. Känns det som en bra metod för att få en rumstemperatur att dimensionera efter?
Detta gäler juh för en normalfördelning, så kan dett appliceras?

Man bör ju själfallet också hålla kolla på lokalt höga temperature om detta sker på ett ställe där komforten är viktig att upprätthålla.

Kommentarer?

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
Jonas
 
Inlägg: 27
Blev medlem: tor 07 jan 2010, 21:42
Utbildning: Civilingenjör
Bransch: VVS