IDA styrning radiatorer

Diskutera detta klimat och energiberäkningsprogramm

IDA styrning radiatorer

Inläggav Carro » ons 24 feb 2010, 19:58

Hur fungerar styrningen av radiatorer (vattenburet system) i IDA? Vad menas exakt med Prop_Contr resp Pi_Contr och vilken är vanligast att använda för radiatorer?
Carro
 
Inlägg: 1
Blev medlem: fre 29 jan 2010, 15:20
Utbildning: Civilingenjör
Bransch: VVS

Re: IDA styrning radiatorer

Inläggav Jonas » fre 23 apr 2010, 00:16

Bra fråga, har själv undrat lite över de olika styrsystemen. P eller prop reffererar till proportionerlig stryrning och PI till proportionerlig integrerande. Alltså hur effekten bestäms av förhållandet mellan börvärde och ärvärde. Försökte komma lite längre men det jag hittade kom direkt in på lite tyngre matematik med laplace tranformer och dyrligt. Kändes lite som fel nivå.

Någon som håller på med styr och regeler som kan ge en förenklad förklaring och vilka olika typer av termostater som funkar på vilket sätt?
Jonas
 
Inlägg: 27
Blev medlem: tor 07 jan 2010, 21:42
Utbildning: Civilingenjör
Bransch: VVS

Re: IDA styrning radiatorer

Inläggav Larsson » fre 23 apr 2010, 07:38

Den vanligaste typen för styrning av radiatorer att använda sig av en mekanisk termostat, dvs ingen regulator.
För att detta ska bli rätt i IDA bör man välja "Prop_Contr" (antar att det bara finns 2 alternativ?).

Det förekommer att man väljer att styra radiatorerna med ett elektriskt ställdon och en regulator, ofta för att styra kylbafflar och radiatorer i sekvens. Då kanske man välja "Pi_Contr" eftersom att det vanligtvis är en PI-regulator som styr dem.

Mer om P, PI, PID hittar ni på:
http://sv.wikipedia.org/wiki/PID-regulator
Larsson
 
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 12 jan 2010, 08:16
Utbildning: Högskoleingenjör
Bransch: Styr, regler och övervakning